逝水无痕 2014-03-12 10:01:03 | 江苏省 安装 | 721查看 4回答
电手井的疑问问题
如图所示的电手井标高是-2.0,镀锌钢管的标高是-0.8,这里的高度都是建筑标高吗。比如-2.0是不是比室外地坪还要低下去2M,还是从正负零下去两米。2.镀锌钢管高度-0.8,电手井-2.0,那么钢管和井底不就有高差了吗。那高差之间施工中是什么情况啊。电缆是高度是-0.8M,是不是一直到配电箱都是这个高度。大神们能解释下吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电手井标高是-2.0,镀锌钢管的标高是-0.8,这里的高度都是建筑标高吗。比如-2.0 不是比室外地坪还要低下去2M, 是从正负零下去两米。
2.镀锌钢管高度-0.8,电手井-2.0,那么钢管和井底 就有高差了呀。那高差之间施工中是空的呀。电缆是高度是-0.8M, 不是一直到配电箱都是这个高度。 进入室内之后 可以抬高标高 布管的;
2014-03-12 10:06:37
-
图所示的电手井标高是-2.0,镀锌钢管的标高是-0.8,这里的高度都是建筑标高吗。建筑标高比如-2.0是不是比室外地坪还要低下去2M,还是从正负零下去两米。正负零
2.镀锌钢管高度-0.8,电手井-2.0,那么钢管和井底不就有高差了吗。那高差之间施工中是什么情况啊。是
电缆是高度是-0.8M,是不是一直到配电箱都是这个高度是的,然后再上返
2014-03-12 10:04:30
-
如图所示的电手井标高是-2.0,镀锌钢管的标高是-0.8,这里的高度都是建筑标高吗。
建筑标高
比如-2.0是不是比室外地坪还要低下去2M,还是从正负零下去两米。
正负零下去两米
2014-03-12 10:04:41
-
-0.8应是室外地坪-0.8m,因为电缆埋设深度要达到0.7m以下,-2m应为室内标高下2m
2014-03-12 13:58:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看