2802289v 2014-03-12 18:34:39 | 四川省 其他专业 | 2312查看 5回答
地下室顶板保温找坡
如图所示 小弟没搞过实际施工 这个 地下室 大概是100*300M 顶板 找坡 的厚度 写的是1%我 感觉 有问题 我 理解的 按 100米粉两边找 最厚处算法 是 50*1% 就50公分 了 我 不知道 我理解对没 这种 地下室 顶板 珍珠岩找坡我认为 作用是 一是保温 二是 防止 顶面积水 究竟 是不是 我所理解 的那样 找坡? 我领导 说是 按到过道长度找 我 就觉得 过道 两边都是连接主楼的2米高梁 我 觉得这样根本没 用处 , 各位 大大 这个地下室找坡究竟怎么 算?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据道路排水的方向进行找坡,最薄处20CM测出多处高点进行加权平均厚度乘以面积得出近似工程量。
2014-03-12 19:01:05
-
这个 地下室 大概是100*300M 顶板 找坡 的厚度 写的是1%我 感觉 有问题 我 理解的 按 100米粉两边找 最厚处算法 是 50*1% 就50公分 了。你是对的。 地下室 顶板 珍珠岩找坡我认为 作用是 一是保温 二是 防止 顶面积水 , 你的理解 是对的。
2014-03-12 19:14:41
-
常规的做法跟你自己理解的差不多,在满足最薄处2CM以上才开始起坡,也起到一定的找坡作用,最薄处2CM加上平均25CM, 要按27CM厚度计算!
2014-03-12 20:09:11
-
找坡方法没问题,平均厚度为50公分/2,然后加上最薄处2公分,27公分是对的,然后计算整个顶板投影面积乘以平均厚度就好了,
2014-03-12 22:26:00
-
找坡 的厚度最薄处20mm/最厚处40mm,平均厚度30mm
2014-03-12 22:23:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看