楼层排水支管及地漏整体预留孔洞
四川双流县地区项目,我们是总包单位下面的水电分包单位,跟土建是一个合同,水电图纸上要求我们高层的阳台地漏及排水支管先预留600*250的孔洞,后期配管后二次浇筑,当初预留孔洞的时候是我们水电施工员支模的,后期也是我们配管后浇筑,模板及混凝土由土建提供,现在要结算了,土建这边有没有计算这部分工程量我还不知道,但是我们水电结算能不能计算这部分的支模及混凝土浇筑工程量?有相关依据没?甲方说楼层的立管与,预留洞是不计算的。这部分工程量也同样不能计算。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、首先需要明确的是浇筑、支模板这些工作是属于土建工作范围,所以作为安装工程没有办法计算该部分的工程量;
2、甲方说的楼层立管、预留洞不计也说的很正确,因为在第八册给排水定额总说明中已经明确了一笔费用,就是主体结构系数调整,这笔费用就是给排水工程的预埋和预留所产生的费用。
2014-03-13 16:18:18
-
只能计算配合人工,不能计入材料费
2014-03-13 15:57:16
-
给排水定额中有相应预留洞和堵洞的定额子目。
2014-03-13 20:05:31
-
如果不安装卫生器具,可以计算预留洞的费用。如果安装卫生器具那就包含安装里了。
2014-03-14 11:34:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看