肥力 2014-03-14 09:50:49 | 广东省 安装 | 955查看 8回答
安装 电缆问题
第一,电缆除了套本身电缆的定额还需不需要再套其他定额?例如是电缆头之类的,第二如果需要,怎样看出需要再其他了?第三电缆头怎么算?第四,电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,那我是不是选择截面为120mm2的?第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,什么时候的情况下才需要换算?ZR-BV-4*50+1*25是电线吗?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆除了套本身电缆的定额,再套电缆头定额。
2、第二如果需要,怎样看出需要再其他了?一般一根电缆计算2个电缆头。
3、第三电缆头怎么算?一般一根电缆计算2个电缆头。
4、电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?以电缆芯截面最大的选用定额子目。
5、电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,是选择截面为120mm2的。
6、截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,电缆定额是按三芯及三芯连地编制的,你这是5芯电缆,定额要乘1.3的系数。选五芯电缆,软件自动乘系数。
7、ZR-BV-4*50+1*25是电线。
2014-03-14 09:57:41
-
电缆头套电缆头制作安装定额
2014-03-14 10:51:20
-
第一,电缆除了套本身电缆安装的定额,还需不需要再套电缆头安装定额。第二如果需要,一般一根电缆应该计算2个电缆头。第三电缆头是按照电缆截面积套取定额的。第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,应该选择截面为120mm2的电缆,第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,软件会自动进行换算。ZR-BV-4*50+1*25是电线。
2014-03-14 16:25:43
-
第一,电缆除了套本身电缆的定额还需不需要再套其他定额,第二如果需要。
需要,10mm2及以上的电缆都需要套电缆头。另外如果是旧电缆新用的话还要电缆测试这些。
第三电缆头怎么算?
一个电缆头以五芯计算,终端头的话看图纸,一个端头算一个,中间电缆头就看长度和要求了,超过50mm2的电缆一般250m算个中间头。
第四,电缆头是根据电缆头截面选择套的吗?
每个电缆头算的是五芯,所以按照电缆的最大截面积那个芯。
第五,电缆截面应该看那个个截面,例如ZR-YJV-4*120+1*70,
是选择截面为120mm2的
第六,截面选好之后,插入清单,它会弹出那个换算的框框,什么时候的情况下才需要换算?
电缆定额是按三芯及三芯连地编制的,当你的电缆满足换算条件时就要勾选。换算条件也很清楚,五芯的就勾五芯,单芯的就勾单芯,在山丘条件敷设的就勾山丘敷设。
第七。ZR-BV-4*50+1*25是电线吗?
ZR-BV是阻燃铜芯绝缘电线,是电线,ZR-BV-4*50+1*25代表4根ZR-BV-50电线和一根ZR-BV-25地线。
2014-03-14 16:36:30
-
你好:按定额说明可以乘以系数,要看图纸计算电缆头安装
2014-03-14 09:55:47
-
1、要套电缆头。2、只有电缆头。3、一根电缆两个电缆头。4、电缆头是根据电缆界面选取,5、正确。6、五芯电缆以上或单芯电缆。ZR-BV-4*50+1*25是电线。
2014-03-14 09:56:33
-
第一,除了套电缆敷设定额还需要套取电缆头的相关定额,一根电缆2个电缆头。
电缆头是安装截面积套取定额的。最后那个换算要看敷设电缆的芯数换算。
2014-03-14 09:59:42
-
电缆还有中间接头的,按实际数量或按250m一个考虑。
2014-03-14 11:32:05