冷云 2014-03-14 23:18:00 | 江苏省 土建 | 5062查看 7回答
这个部位算门斗还是雨篷,建筑面积怎么算?
(1)这个东西凸出墙面不假 但是 墙本身就是凹进去的 ,请问这个是什么东西,是门斗还是雨篷,支撑体系是两个柱子,没有墙和其他东西。(2) 钢化玻璃雨篷部分外面是铝板盖板,我现在想咨询一下:如果我不做钢化玻璃,也就是不做这部分的盖板,而制作外面的铝板盖板 那么整体的建筑面积怎么算?问题补充:结构上玻璃雨篷支撑在混凝土梁上
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:不能计算建筑面积。
2014-03-15 11:25:03
-
已采纳凸出墙面有支撑结构的雨棚算不上面积。
2014-03-15 11:08:31
-
已采纳这个应该算雨棚 建筑面积按规则应该算雨棚面积 “ 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。”
2014-03-15 06:05:46
-
已采纳凸出墙面有支撑结构的雨棚算1/2面积。
2014-03-15 07:55:53
-
已采纳
1)这个东西凸出墙面不假 但是 墙本身就是凹进去的 ,请问这个是什么东西,应该是铝板或者不锈钢槽
是门斗还是雨篷,支撑体系是两个柱子,没有墙和其他东西。按雨棚来处理
(2) 钢化玻璃雨篷部分外面是铝板盖板,我现在想咨询一下:如果我不做钢化玻璃,也就是不做这部分的盖板,是的
而制作外面的铝板盖板 那么整体的建筑面积怎么算?铝板要展开计算
如果以后这个地方没有龙骨等的任何东西,那就不该计算建筑面积
2014-03-15 12:33:45
-
已采纳
这个部位算门斗还是雨篷,建筑面积怎么算?
距离问题结束时间: 4天13小时17分钟
(1)这个东西凸出墙面不假 但是 墙本身就是凹进去的 ,请问这个是什么东西,是门斗还是雨篷,支撑体系是两个柱子,没有墙和其他东西。(2) 钢化玻璃雨篷部分外面是铝板盖板,我现在想咨询一下:如果我不做钢化玻璃,也就是不做这部分的盖板,而制作外面的铝板盖板 那么整体的建筑面积怎么算?
问题补充:
结构上玻璃雨篷支撑在混凝土梁上?
答:1、关于第一条,这应该算是雨篷,建筑面积计算规则: 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2 计箕。
2、关于第二条:新的建筑面积计算规则有明确指出,有永久性的顶盖的雨篷、货篷、站台等需计算建筑面,若无永久性顶盖则无需计算建筑面积。你所说的不管是做铝板盖板还是玻璃盖板都属于永久性盖板,需算建筑面积;若按你说的不做盖板,只有梁,不做任何盖板,那属于无永久性盖板,自然不算建筑面积。
2014-03-17 10:24:11
-
从截图看,有坡度线,应该是门斗,门斗在新计算面积规则中应该是有围护结构计算全面,无围护结构的按1/2计算面积。如果你不做盖,只做墙,就等于没有门斗了,没有门斗了面积就不用计算了。
下图是2013新规范面积计算规则,供你参考。
2014-03-15 06:15:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看