蛋蛋忧郁 2014-03-19 09:19:37 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 602查看 2回答
关于暗柱搭接和箍筋个数的问题
我有个工程,03G,非抗震设计,层高2.9m,中间层,配筋纵筋C12,箍筋B10@200,计算设置里面默认搭接率为50%,搭接范围应该是2.3*1.4*36*0.012=1.39m,这样箍筋个数,就算都取整加一,2.9/0.2=16个,1.39/0.2=8个,也就24个啊,但是软件里面显示是33个!不知道我这样算法是哪里错了吗?求高人指点啊。 还一个问题就是我把搭接率改为25%,箍筋个数居然变成了47个!!!!!急求指点啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里在主筋的搭接范围区域内都是按5倍主筋的直径的间距来计算的,所以接头的错开率越小箍筋就越多了。
2014-03-19 09:29:48
-
我有个工程,03G,非抗震设计,层高2.9m,中间层,配筋纵筋C12,箍筋B10@200,计算设置里面默认搭接率为50%,搭接范围应该是2.3*1.4*36*0.012=1.39m,这样箍筋个数,就算都取整加一,2.9/0.2=16个,1.39/0.2=8个,也就24个啊,但是软件里面显示是33个!不知道我这样算法是哪里错了吗?求高人指点啊。还一个问题就是我把搭接率改为25%,箍筋个数居然变成了47个!!!!!急求指点啊
答:你好:你点开根数,然后看看计算式,看看哪里出错误了。
2014-03-19 09:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看