逝水无痕 2014-03-20 17:31:59 | 江苏省 安装 | 1213查看 3回答
关于管线的量取疑问问题
江苏04安装定额的09解释如图一,管线按施工图中的长度以延长米计算,那么是说施工图怎么画,管线就怎么量取,对吗?但是疑问来了,在量取插座和开关的时候,由于插座和开关是在墙中的,那么按照图二所示,施工图线路是红色的走向,但在实际中我觉得是图三,管线从配电箱出来走到插座墙中,然后再出来走到上面插座的墙中,图四的开关,施工图只画到开关的中心,那么在量取长度的时候,要量取到墙中吗?大神们能解释下,哪个是正确的吗,插座和开关管线量取,怎么才是正确的呢?大神们最好能够画张图表示下可以吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上一般是画到墙外皮,实际是走墙中,所以一律计算到墙中合理。
2014-03-20 17:38:55
-
楼主理解有误,其一、延长米对于管道来说是不扣除管件、阀门占据的长度叫延长米;对于电气来讲,可以理解为不扣插座等的延长米;其二、电气设计的管线是清晰的表达设计意图和思想,管线计量还需要结合实际,如果设计说明中要求全部走圈梁的,所有管线就得全部按照示意走向沿圈梁布置,开关、插座在墙内,就得计算的墙内;不等生搬硬套,需要活学活用,尊重事实,实事求是,公平公正的计算工程量是造价人的基本准则。
2014-03-20 19:43:56
-
一般是画到墙外皮
2014-03-20 21:07:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看