62****@qq.com 2013-07-02 14:32:28 | 广东省 土建算量GCL2013 | 2203查看 2回答
-0.06m处设20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂水平防潮
千赢官网首页登录入口图形算量砖墙在-0.06m处设20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂水平防潮这个用什么定义比较好啊!最好截图!谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用单独定义构件画图布置的,因正负0以下为基础,只需在定义基础时增加防潮层定额子目,工程量表达式选择基础顶面积即可。
2013-07-03 08:41:02
-
千赢官网首页登录入口图形算量砖墙在-0.06m处设20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂水平防潮这个用什么定义比较好啊,不用单独定义,利用砖基础构件,套基础防潮层子目,选择基础顶面积代码就解决了。
2013-07-02 14:37:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看