指纹 2014-03-22 14:15:52 | 安徽省 安装 | 604查看 6回答
关于电气造价的一些问题
1、如图这个电箱写的是非标。。如何确定这个非标电箱的尺寸(图例标中没有),套什么定额 2、图中红圈圈出的部分分别是什么意思(我初学水电这块不太明白,麻烦说细一点) 3、像图中这种YJV电缆这种接发要做电缆头吗?如果要做需要几个
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、如图这个电箱写的是非标。。如何确定这个非标电箱的尺寸(图例标中没有),套什么定额 2、图中红圈圈出的部分分别是什么意思(我初学水电这块不太明白,麻烦说细一点) 3、像图中这种YJV电缆这种接发要做电缆头吗?如果要做需要几个
答:箱体的尺寸根据箱子的元器件的型号规格和数量确定的。执行挂墙明装配电箱的定额子目执行。
这个表示配电箱设计的额定功率和功率因素、额定电流等
需要做电缆头,电缆进出配电箱均需要做电缆头的,一根电缆两个头
2014-03-22 14:19:36
-
1、如图这个电箱写的是非标。如果没有具体尺寸可以依据箱内配置进行估算来确定这个非标电箱的尺寸半周长在1.0米。套成套配电箱安装半周长1.0米定额
2、图中红圈圈出的部分分别是电流互感器的型号、视在功率、功率因数等意思
3、像图中这种YJV电缆连接方式是需要做电缆头的。每根电缆二个电缆头。
2014-03-22 14:43:51
-
你好:上面的配电箱是电源进户箱。这根ZR-YJV22-4*35的电缆是由户外引入的,属于外线部分可不计算,只计算预埋管SC50的即可。根据配电箱内的器件,这个配电箱套半周长2500mm的子母。
LZM1-0.5;是浇筑式母线型电流互感器,用于电压500伏以下使用。100/5:是互感器的电流比,一次电流最大为100A,二次电流为5A,变比为20。下面的是互感器的图例。
下面方框内的标注:是额定功率、需用系数、功率因数、计算电流。
第二个配电箱按半周长1000mm套定额子母。
2014-03-22 15:52:50
-
支持宁的回复。
2014-03-22 19:01:32
-
红方框是计算负荷的,右上角红圈里是电流互感器的的型号与变比,右下角的表示互感器。
2014-03-23 10:34:26
-
1,应该套2.5米配电箱。2,第一个圆圈是表示电流互感器,电流比是100:5,意思是电表上显示1度,应该乘以20倍,实际为20度。再下面为互感器。3,应该是表箱的额定功率、需用系数、功率因数、计算电流。电缆头要做的,只不过应该做在电缆敷设里
2014-03-23 21:35:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看