四季晴空 2014-03-23 16:12:28 | 河北省 安装 | 2599查看 4回答
操作高度增加费问题
我们做的是一栋楼的水电安装工程,工程中一层的层高是7.2m,楼内排水管都是贴梁底走的,还有电管的施工操作难度也增加了。这部分是要记取操作高度增加费的吧,应该怎样记取呢?要将这部分的水暖电工程量提出来乘以系数吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:超高增加费,给排水册定额是3.6米以上,电气册定额是5米以上,执行这两册定额只要操作物高度符合前述的两个条件,就可以计取超过增加费。工程量计算必须是在3.6米或5米以上部分的工程,以下的不计取。
2014-03-23 16:34:21
-
你好:看定额中的规定。应该需要乘以系数
2014-03-23 16:33:17
-
直接套用操作高度增加费定额子目,如电气安装以项为单位直接套用2-1967定额子目。
2014-03-23 18:04:18
-
在千赢官网首页登录入口计价软件的界面上有一个安装费用,可以选取脚手架的使用费及超高降效费,点击确定就直接生成此费用了
2014-03-24 14:56:57
-
如定额规定,操作高度超过5米,超过部分计算操作高度增加费,那一个工程层高9m,那管线垂直高度(9-5)这4m高度要计算操作高度增加费?操作高度增加费是如何汲取,定额是否有相应规定
-
安装的操作高度增加费,记取超高施工增加费,如果是只在长度一侧施工,超高增加费是记取超高高度乘建筑的面积吗?还是只记取超高高度成施工单侧的长度
-
结构高度超过5米 灯具从顶上吊装 灯具高度小于5米 这个灯具安装还计取操作高度增加费吗?
-
层高6.5米,风管吊装底平5.5米,风管吊装膨胀螺栓安在顶板上高度为6.5米,需要计算操作高度增加费吗?操作高度为风管底平5.5米还是膨胀螺栓的6.5米
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看