请叫我陆工- -! 2014-03-28 11:22:34 | 广东省 安装 | 3535查看 1回答
单芯矿物电缆套用定额是否需要乘以系数0.67
单芯矿物电缆套用定额“矿物绝缘电力电缆 1~2芯(截面mm2以下) 截面积”,是否需要在此基础上乘以系数0.67?(电缆定额章节说明:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数O.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按4OOmm2电力电缆敷设定额执行。截面800~1000mm2。的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.25。)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
单根矿物电缆也是套电力电缆的子目,要成0.67的规定系数
2014-04-03 18:49:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看