h 2014-03-29 15:32:18 | 山东省 土建 | 1630查看 5回答
图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?
图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?有规定吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?有规定吗'
答:你好:是的,需要设置,按照规范需要设置构造柱的。
2014-03-29 15:33:35
-
图纸中没有说明拐角处设置构造柱,一般设计图会按抗震要求布置构造柱的,图纸没画看看结构总说明是否写清参考图集。如砌体构造详图之类的图集,比如:陕02G01砌体结构构造详图
2014-03-29 15:57:55
-
图纸中未说拐角处设置构造柱,也应该 按照抗震规范 要求设置,最好 请设计单位 给予明确一下,然后 算量时 再设置 计算,避免结算时 发生不惜要的争执;
2014-03-29 15:33:56
-
最还还是要设计单位确认啊!比较合理啊!!
2014-03-29 16:03:00
-
如果图纸说明中未提示执行规范、图集号的规定,是不用设构造柱的,如果需要设构造柱,图纸中应该有说明或中介审查图时给提出问题设计院是需给答复的,找技术员要施工图审查报告或答复,如果没有就不用设构造柱,设了甲方也是不会给你钱的。
2014-03-29 17:12:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看