• 图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?

    图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?有规定吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸中未说拐角处设置构造柱,算量时是否要设置?有规定吗'

     

    答:你好:是的,需要设置,按照规范需要设置构造柱的。

     

     

    算量

     

    2014-03-29 15:33:35 

  • 图纸中没有说明拐角处设置构造柱,一般设计图会按抗震要求布置构造柱的,图纸没画看看结构总说明是否写清参考图集。如砌体构造详图之类的图集,比如:陕02G01砌体结构构造详图

    2014-03-29 15:57:55 

  • 图纸中未说拐角处设置构造柱,也应该 按照抗震规范 要求设置,最好 请设计单位 给予明确一下,然后 算量时 再设置 计算,避免结算时 发生不惜要的争执;

    2014-03-29 15:33:56 

  • 最还还是要设计单位确认啊!比较合理啊!!

    2014-03-29 16:03:00 

  • 如果图纸说明中未提示执行规范、图集号的规定,是不用设构造柱的,如果需要设构造柱,图纸中应该有说明或中介审查图时给提出问题设计院是需给答复的,找技术员要施工图审查报告或答复,如果没有就不用设构造柱,设了甲方也是不会给你钱的。

     

    2014-03-29 17:12:18 