TOUAREG 2014-03-29 20:29:25 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2530查看 4回答
剪力墙钢筋分加密区与非加密区如何布置?
剪力墙钢筋分加密区与非加密区,水平钢筋间距不一样,该如何布置?如下图所示:问题补充:竖向钢筋间距也不一样呢......唉,太复杂了,该怎么设置呢?求大神解答。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-03-30 09:33:26
-
按不同配筋可以,调整墙标高,将墙分上下两段定义布置。
2014-03-29 20:48:11
-
如图
间距从下往上输入
每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];格式如上
2014-03-29 20:52:51
-
你说的是水平筋,应该没有问题的,可以输入排数+规格+间距+布筋范围,例如:(2)C14@180[2000]/(2)c14@90[1000]/(2)c14@200[1500]
2014-03-29 21:58:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看