萍-水相逢 2014-03-30 20:51:51 | 河北省 土建 | 1336查看 1回答
急求解!!!!剪力墙垂直分布筋怎么回事啊??、
根据11G101图集,剪力墙垂直分布筋的错开长度是大于等于500,搭接长度是大于等于1.2Lae,为什么用千赢官网首页登录入口软件算出来不是的呢。错开长度和搭接长度怎么来的啊。而且垂直分布筋有四种型号,前面两种可以理解,后面两种不理解,求解答。。。剪力墙强度等级C35,四级抗震,地下负一层剪力墙配筋是C14-180双排。下面是筏板基础。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是由于默认设置插筋的缘故,错开和搭接的计算比较复杂。一般剪力墙应该不预留插筋,不像柱。因此,你选中剪力墙,属性里把设置插筋改为纵筋锚固,从新汇总。
2014-03-31 09:38:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看