SKER 2014-03-31 21:30:53 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1672查看 3回答
柱表涉及层数多且钢筋信息不一,识别后无受力筋信息
如图1,工程中一栋楼分A区和B区,框架柱分别用AKZ和BKZ命名。工程中三层的柱子都在一个柱表上,标示了层高及钢筋信息。 问题一:千赢官网首页登录入口识别后定义为了暗柱,这个需要修改么,如果需要是不是手动将类别改为框架柱? 问题二:如图2和3,一个柱表中同一名称的柱子在不同层同时标出,且钢筋信息不同,这样千赢官网首页登录入口识别后为什么只建立了一个构件,我特意看了一下,软件并没有在其它层也建立不同钢筋信息的同名构件。是不是需要分别在各自的楼层里分别建立呢? 问题三:如图4,识别后的柱子截面宽和高均为灰色不可编辑,且没有角筋及中部筋的信息,而且全部纵筋也没有钢筋信息,还多出了图上没有的拉筋信息,这是为什么呢?问题补充:软件在正常情况下应该是在各楼层中分别创建构件吧? 是不是因为部分柱子的标高涉及了多个楼层导致的只在本楼层建立了构件? 没有纵筋的信息原因是不是软件创建成了参数化柱子呢,如何让软件正常创建普通柱子呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“千赢官网首页登录入口识别后定义为了暗柱,这个需要修改么,如果需要是不是手动将类别改为框架柱?”——需要修改。手动修改也行。建议在识别柱表前修改“CAD识别选项”,将AKZ、BKZ添加到框架柱代号中再识别柱表即可。请参看下图:
“是不是需要分别在各自的楼层里分别建立呢?”——不需要,柱表识别成功后,打开柱表编辑窗口,最下面有“生成构件”按钮,点击后软件将根据柱表中的内容(柱表中有柱名称、各楼层柱标高、柱截面尺寸以及与轴交点有位置关系尺寸、各楼层同名柱的配筋信息等),自动在每一楼层中建立柱构件。请参看下图:
“问题三:”——请参看下图:
2014-03-31 22:27:16
-
1、批量选择,统一进行柱类别修改就可以
2、在柱表中的最后一列会让自行选择在某个楼层需要生成柱构件
3、是因为你没有在柱表勾选柱构件是否在本层生成,所以导入后的柱构件不显示完整的信息或者是软件初始默认的
2014-03-31 21:40:25
-
答:可不可以用识别柱这一功能来处理呢?
2014-03-31 21:41:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看