• 关于套管的问题

    按照图纸说明,穿外墙处预埋刚性防水套管,管径比所穿管道大两级。那么给水管1的管径是DN40,那么大两级的套管,管径是DN70,那么是不是套取定额(刚性防水套管制作直径80mm内)呢。同理,给水管2的管径是DN80,那么大两级的套管,管径是DN150,那么是不是套取定额(刚性防水套管制作直径150mm内)呢。大神们能解释下吗?谢谢

    套取

    外墙

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按照图纸说明,穿外墙处预埋刚性防水套管,管径比所穿管道大两级。那么给水管1的管径是DN40,那么大两级的套管,管径是DN70,那么 不是套取定额(刚性防水套管制作直径80mm内) 定额中的 套管 是按照主管道的直径给出的,也就是 应该套用刚性防水套管制作直径40mm内的定额项 。  同理,给水管2的管径是DN80,那么大两级的套管,管径是DN150, 不是套取定额(刚性防水套管制作直径150mm内) ,而是 套用 刚性防水套管制作直径80mm内的定额项;

    2014-04-01 09:52:53 

  •          按照图纸说明,穿外墙处预埋刚性防水套管,管径比所穿管道大两级。那么给水管1的管径是DN40,那么大两级的套管,管径是DN70,那么应该是套取定额(刚性防水套管制作直径80mm内)的。同理,给水管2 的管径是DN80,那么大两级的套管,管径是DN150,那么应该是套取定额(刚性防水套管制作直径125mm内)的。

    2014-04-01 09:49:43 

  • 选用定额不需要考虑大两个号码,按所穿过套管的管道直径选择定额号就行

    2014-04-01 10:01:42 

  • 你不用考虑大两号,直接按给水管直径套定额就行了。你查材料消耗量,套管材料它会自动大两个号码。

    2014-04-02 10:42:27 