• 电气设备检查接线问题

    1.地下车库中有排污泵、排风机、管线已经进入预算,那它们的检查接线计入预算吗? 2.事故照明切换调试指哪?具体些? 3.入户止水钢板指哪? 4.图纸中没说接地测试板,和接地测试端子一样吗,做预算是否考虑,如考虑如何计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.地下车库中有排污泵、排风机、管线已经进入预算,那它们的检查接线必须要计入预算的。 

    2.事故照明切换调试指配电箱有两路电源进入需要作相应的调试。 

    3.入户止水钢板指预埋防水套管上必须要作的。 

    4.图纸中没说接地测试板,是和接地测试端子一样的,做预算是需要考虑的,按断接卡子制作安装计算。

    2014-04-01 16:51:46 

  •  

     

    1.地下车库中有排污泵、排风机、管线已经进入预算,检查接线是专指电动机的定额子目,有电动机的设备都可以套用电机检查接线定额子目,计入工程预算预算。 2.事故照明切换调试指同时有交流电源、直流电源的交直流电源切换调试才能套用上述定额子目。3.入户止水钢板不是电气安装的吧? 4.图纸中没说接地测试板,和接地测试端子是一样。

    2014-04-01 14:49:18 

  • 1、需要;

    2、事故照明切换装置是指正常供电系统出现故障后,由备用供电系统供电,如双电源供电系统、备用柴油发电机、应急直流电源(正常时充电),这里就存在供电系统切换问题,二个系统间存在一个切换开关,这个开关必须保证二路供电系统不能同时工作,出现问题时又能及时切换到备用系统工作,以保证应急照明需要。

    3、有防水要求的入户处;

    4、执行设计;有疑问直接咨询设计人员。

    2014-04-01 14:45:07 

  • 1.地下车库中有排污泵、排风机、管线已经进入预算,那它们的检查接线计入预算的;

     2.事故照明切换调试指 安装后的 施工调试哦;

     3.入户止水钢板指 进入室内 那个墙上的钢板;

     4.图纸中没说接地测试板,和接地测试端子一样的,设计没有 做预算就不用考虑;

    2014-04-01 14:45:49 