TLS432 2014-04-01 17:51:50 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1104查看 2回答
剪力墙纵筋上下层钢筋型号不同,软件是如果计算?
我做剪力墙时下层纵筋为C25,上层纵筋为C18,连接方法选的是锥螺纹连接,软件计算后把纵筋和基础插筋的垂直部分长度加在一起比墙体高度还大,(我把上下层的纵筋型号调成一样的,计算出来的纵筋和基础插筋的垂直部分长度加在一起和墙高-保护层厚度是一致的),这个是怎么会事儿?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我做剪力墙时下层纵筋为C25,上层纵筋为C18,连接方法选的是锥螺纹连接,软件计算后把纵筋和基础插筋的垂直部分长度加在一起比墙体高度还大,(我把上下层的纵筋型号调成一样的,计算出来的纵筋和基础插筋的垂直部分长度加在一起和墙高-保护层厚度是一致的),这个是怎么会事儿?
剪力墙下层纵筋为C25,上层纵筋为C18,连接方法应是搭接,不是锥螺纹连接,计算时应是下层钢筋在本层内锚固,上层钢筋伸入到本层中锚固,这样两种钢筋是“互相搭接的”垂直长度中应有两个互相重叠的锚固长度的。所以直接把垂直长度相加后应比墙体高度大。你在设置时把纵筋调整成一至时,软件就会按照螺纹连接,不再有锚固,在插筋上再接上上层钢筋的长度应和墙高减保护层一致,多了一些螺纹接头数量。
2014-04-01 21:23:45
-
可在分界处设置附加层,让C25插筋,C18做为上层筋搭接,这样就好了。
软件将上层C18也落到下部所致。
2014-04-01 19:38:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看