阻火圈的疑问问题
1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧 6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?大神们能解释下吗?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?(要)
2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?(要,因为地下室也会发生火灾)
3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?(不需要,因为屋面排水管上面没有东西需要防火。)
4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?(对,因为墙壁防火效果比阻火圈好。)
5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧(施工图上画着墙的都是管道井,能防火)
6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?(没有你说的这种施工方法。)
2014-04-03 09:15:03
-
高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板必须要安装阻火圈。
2014-04-03 09:00:39
-
专用通气管每层穿过楼板要不要安装阻火圈?需要 2,地下室地板到一层的时候要不要安装阻火圈?需要3,排水管到屋面设置刚性防水套管以后要不要设置阻火圈?需要 4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话对不对?不对,只要穿越防火分区都要考虑 5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井吧 6,排水管安装是不是指在用混凝土浇筑在墙内呢?大神们能解释下吗?谢谢一般是预留孔洞后期安装
2014-04-02 17:45:26
-
同意楼上的回答。
2014-04-02 21:04:58
-
排水管道阻火圈的作用是为了防止发生火灾后把PVC管道熔化用的,一般热气都在上面,所以阻火圈在立管上是设置在楼板下边的,只要是高层建筑的PVC管道穿越楼板及水平管道穿越防火分区时都得需要加阻火圈。并且阻火圈是一个完整的圈,不是两个半圈合在一起的,那样就失去阻火圈的作用了,在管道安装的时候就得同步放进去。
2014-04-02 21:09:30
-
你好:1,高层建筑塑料PVC-U 排水管De110,设置的专用通气管每层穿过楼板必须要安装阻火圈。
2,地下室地板到一层的时候必须要安装阻火圈。
3,排水管到屋面不设置刚性防水套管以后也不要设置阻火圈。
4,看到网上有人这样回答 (如果在管井内或暗装的管道就不必要装),这句话不对。
5,图四是不是说的管道井,而在洗衣机旁边的应该是板封闭内的应该不算管道井。
6,排水管安装不是指在用混凝土浇筑在墙内。
2014-04-02 21:18:24