逝水无痕 2014-04-04 17:25:40 | 江苏省 安装 | 1524查看 4回答
关于电缆保护管的疑问
江苏安装定额,第八章电缆里面,2-536到2-539是电缆保护管。疑问1,电缆保护管是什么,什么情况下计算。2,在第十二章配管配线里面,如2-1016钢管暗配100以内。那么假如我是电缆暗配SC100,那么是套用哪一个定额呢?是2-539钢管定额 还是2-1016(砖混凝土结构暗配)定额呢?两个定额分别适用在哪些地方,有什么区别吗?大神们能解释下吗,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
同意楼上的回答。
2014-04-04 19:54:32
-
你好:第八章电缆里面,2-536到2-539是电缆保护管。疑问1,电缆保护管是保护电缆或暗敷设在建筑物内使用的。在室外埋地敷设时过路需要用电缆保护管,在进入建筑物时需要用电缆保护管,在建筑物内的暗敷设需要电缆保护管,在上述情况下计算。
2,在第十二章配管配线里面,如2-1016钢管暗配100以内。那么假如我是电缆暗配SC100,那么是套用哪一个定额呢?是2-539钢管定额 还是2-1016(砖混凝土结构暗配)定额呢?两个定额分别适用在哪些地方,有什么区别吗?大神们能解释下吗,
谢谢
电缆章节的说明:“直径100以下的电缆保护管敷设执行本册配管配线章节的有关项目”,假如电缆暗配SC100就执行2-539子母。
2014-04-04 20:20:50
-
1.电缆室外埋地敷设,有两种形式:
(1)穿管埋设,如果是穿钢管埋设,就不需要套电缆保护管子目,如果是穿塑料管埋设,当遇到马路、水沟、铁路、建筑物时需要穿钢管保护,此处的钢管,套电缆保护管子目计算。
(2)不穿管埋设,采用铺砂盖砖(板)保护。此时就不需要套电缆保护管子目;当遇到马路、水沟、铁路、建筑物时需要穿钢管保护,此处的钢管,套电缆保护管子目计算。
2.电缆室外埋地敷设需要套电缆保护管的,但管径小于DN100时,不套电缆保护管子目,而套相应的钢管室内暗敷设的定额子目。
2014-04-05 11:57:55
-
你好,第八章是指电缆配管,第十一章是电线管
电缆配管套取电缆管定额比较合适
2014-04-04 17:33:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看