琳兴天下 2014-04-07 14:18:27 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3173查看 4回答
老师:砌体填充墙沿框架柱的高度每隔500mm设置2Φ6的拉筋,拉筋伸入填充墙内700mm怎么输入?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
用软件自动生成砌体加筋的功能去处理就好了
点自动生成砌体加筋 然后选择参数 整楼生成
你选择好参数图之后
默认是伸入墙里面1000 你改成700就好了
2014-04-07 14:20:40
-
2014-04-07 14:38:26
-
这就是砌体加筋。
入墙长度在定义时是可以输入的。
2014-04-07 14:26:21
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
砌体填充墙应沿框架柱高度每隔500mm设2a6拉筋,拉筋伸入墙内长度沿墙全长贯通,
砌体填充墙应沿框架柱高度每隔500mm设2a6拉筋,拉筋伸入墙内长度沿墙全长贯通,是在墙体属性中设置,还是定义为砌体加筋????
-
沿柱高 拉筋深入墙内的长度6、7度时宜沿墙全长贯通;8、9度时应沿墙全长贯通. 怎么设置 是在砌体加筋那里 还是在砌体墙的砌体通长筋里 定义 如何定义
-
框架填充墙沿框架柱全高每隔500mm设置2A6拉筋,拉筋伸入墙内长度1/5墙长,当门窗洞边到柱边的尺寸小于700mm时,拉筋做成封闭型。像这样的情况怎么设置呢?各框架填充墙长度又不一样,怎么设置呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看