逝水无痕 2014-04-07 19:16:51 | 江苏省 安装 | 5416查看 4回答
电力电缆头和电力电缆终端头
如截图所示,江苏安装定额第二册第八章的电缆子目,其中十是电力电缆头,十一到十三是电缆终端头,这个电缆头和终端头有什么区别呢?分别适用在哪些地方。大神们能解释下吗,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头 和 电缆终端头是一样的。只不过是定额这样编制了。一般设计没有特别说明 电缆截面10mm2以下的都采用干包式,10mm2以上的才用热缩式 ,烧注式很少用到。不过平时我这边做预算计算截面小于10mm2的电缆都没有给电缆头了,其余的都才用热缩式电缆头
2014-04-08 15:35:34
-
你好:如截图所示,江苏安装定额第二册第八章的电缆子目,其中十是电力电缆头,十一到十三是电缆终端头,这个电缆头和终端头有什么区别呢?分别适用在哪些地方。大神们能解释下吗,谢谢
回答:电缆头就电缆的终端头,定额出现这样的问题就是失误。电缆和电缆连接是电缆的中间接头,这是最基本的常识。
2014-04-07 19:50:45
-
电缆头可能是 电缆和电缆连接的,电缆终端头,不可能是电缆和电缆连接的,必须是电缆和用电器具或开关连接的端头;
2014-04-07 19:21:30
-
电缆头通常指一般的低压的1KV以下的 , 电缆终端头包含了10KV高压电缆头,然后根据安装环境不同(户外的有防雨伞裙,户内的没有),施工工艺不同,材料不同,套取不同的定额。
2014-04-08 11:05:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看