金陵雨 2014-04-07 23:47:07 | 江苏省 安装 | 5768查看 4回答
电缆及电缆头怎么计算
比如5*4的电缆进配电箱,预留长度跟导线一样是箱半周长吗?电缆头长度是一个1.5还是要乘以4?电缆头是不是看有几芯就是几个,这里是5个吗?如果电缆从配电箱出来接的插座和灯具,怎么算电缆头?电缆是不是只有进出配电箱才计算电缆头?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如5*4的电缆进配电箱,预留长度是2米。电缆头(电力电缆终端头)长度是一个1.5米。不能乘以4。电缆头不是看有几芯就是几个,这里不是5个。
电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
电缆进配电箱,预留长度跟导线是不一样的。电缆敷设附加长度
序号
项 目
预留长度
(附加)
说 明
1
电缆敷设弛度、波形弯度、交叉
2.5%
按电缆全长计算
2
电缆进入建筑物
2.0m
规范规定最小值
3
电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留
1.5m
规范规定最小值
4
变电所进线、出线
1.5m
规范规定最小值
5
电力电缆终端头
1.5m
检修余量最小值
6
电缆中间接头盒
两端各留2.0m
检修余量最小值
7
电缆进控制、保护屏及模拟盘等
高+宽
按盘面尺寸
8
高压开关柜及低压配电盘、箱
2.0m
盘下进出线
9
电缆至电动机
0.5m
从电机接线盒起算
10
厂用变压器
3.0m
从地坪起算
11
电缆绕过梁柱等增加长度
按实计算
按被绕物的断面情况计算增加长度
12
电梯电缆与电缆架固定点
0.5m
规范最小值
2014-04-08 06:53:29
-
电缆进配电箱,预留长度跟导线一样是箱半周长,电缆进一次配电箱计算一个电缆头,电缆除中间头外,不进配电箱不计电缆头。
2014-04-08 06:48:00
-
5*4的电缆进配电箱,预留长度是箱半周长,电缆头是一根电缆二个电缆头,电缆从配电箱出来每个接头都需要计算。
2014-04-08 08:05:57
-
一般的电缆头计算是一根电缆计算两个电缆头
连接设备导线预留长度表:
序号
项 目
预留长度
说 明
1
各种开关箱、柜、板
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等
0.3m
以安装对象中心算
3
由地平管子出口引至动力接线箱
1m
以管口计算
4
电源与管内导线连接
(管内穿线与软、硬母线接头)
1.5m
以管口计算
5
出户线
1.5m
以管口计算
,
2014-04-08 06:47:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看