10****@qq.com 2014-04-08 15:25:15 | 江苏省 安装 | 1641查看 4回答
关于电气预埋
疏散指示灯安装高度0.3,墙壁嵌入式。SC20管敷设方式为CC,请问预埋的时候怎么预埋呢,管子从天面上,在疏散指示灯顶上位置要预留一个接线盒吗??1个疏散指示灯垂直要下来几根管子呢??????
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.只需在距地0.3米处预留1个接线盒
2.如图所示的2盏单向疏散指示灯不是回路的末端,在施工时第1盏灯处需垂直下来2根管子。即下去1根,上来1根。第2盏灯处需垂直下来3根管子,即下去1根,上来2根。希望能帮到你。
2014-04-08 15:33:18
-
你好:如果单独是距地0.3米安装的疏散指示灯,应该是沿地面敷设电线管比较合适。如果从天棚往下配管到灯位,就需要上下返管,需要两根立管。如在天棚处设接线盒可用一根立管。
2014-04-08 15:39:26
-
1、预埋的时候是”从配电箱沿墙面到地面,然后沿地面辐射到疏散指示灯处,再沿墙面到疏散指示灯“预埋。
2、在疏散指示灯处要预留一个接线盒。
3、1个疏散指示灯垂直要下来2根管子.
2014-04-08 15:41:41
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看