金陵雨 2014-04-08 23:18:57 | 江苏省 安装 | 4854查看 3回答
桥架进配电箱管线如何计算
如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。 请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。 1、是电缆从桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子。
2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,PC25的管子是跟桥架同一高度引进墙内,在墙内暗敷设至配电箱的。
2014-04-09 08:37:09
-
系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?桥架出来到配电箱那一段是PC25的管
2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?从桥架引上去,在楼板内敷设,再引下来
2014-04-09 07:42:53
-
如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?
回复:只有桥架与2AL配电箱之间的部分用PC25线管敷设而已;
2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?
回复:这种情况要不就是在地下室要不就是有吊顶的场所,虽然设计是CC、WC,但是实际施工时,PC25可以与桥架水平到墙暗敷即可,没有必要上翻到顶板在到墙暗敷。建议楼主到现场实地查看后确认。
2014-04-09 08:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看