dodozl 2014-04-10 11:20:39 | 广东省 安装 | 11999查看 4回答
低压柜与低压柜之间的母排连接,需现场安装是否要单独套定额?
电房内的低压柜与低压柜之间的母排连接,需现场安装,套用C2-4-5配电(电源)屏低压开关柜定额其工作内容有等附件的拆装是否包含了柜与柜之间母线连接安装?审核单位看见工作内容有等附件安装就说低压柜安装已包含了母线连接安装,因这个附件没有详细的解释。另电柜的工作内容有接地是指什么接地,是设备与电房原有防雷接地系统的接地吗?问题补充:因定额书上没有明确附件安装是哪些,造价站也没有一个作为依据的解释文件,审核单位坚持附件已经包含了安装母线,有没有有力的依据可以说明或解释?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
低压柜与低压柜之间的母排连接,需现场安装是 要单独套定额的;
2014-04-10 11:24:12
-
配电室内的低压柜与低压柜之间的母排连接,需现场安装,套用带形母线安装中的相应定额。配电柜的工作内容有接地是设备与配电室原有防雷接地系统的接地的连接。
母线不是附件它有单独的定额子目,
2014-04-10 14:49:56
-
答:套用C2-4-5配电(电源)屏低压开关柜定额其工作内容有等附件的拆装,指的是低压柜本体附件的拆装,配电柜与配电柜之间的铜排安装需套用单独的铜母排安装定额子目,并且材料费另计。电柜的工作内容有接地是指什么接地,是设备与电房原有防雷接地系统的接地吗?是的
2014-04-10 11:29:24
-
附件安装应该指的是柜及其本身的如锁、把手等,不应该含柜间母线的。
接地指的是从柜的接地端连接到设计的柜附近接地母线上。
2014-04-10 11:31:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看