suntao 2013-06-27 15:44:15 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 952查看 1回答
承台钢筋的锚固
1、如图所示,在基础平面图中,DL-3是穿过承台直接贯通布置,DL的钢筋是贯通布置还是如何?查阅图集是应该锚入承台上面的柱子,那为何图纸中DL的轮廓线要贯通连续布置呢? 2、如图所示,DL-3和DLL-1分别用哪种构件定义?CTL-X又如何定义呢?问题补充:感谢回复,我用的钢筋版本没得承台梁构件,是否可以用基础梁定义?用基础梁定义的话,计算设置有没得需要修改的?新手请各位大大多多指点,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 这种DL梁是连接承台的,实际上就是基础联系梁,用梁定义,类别选择为基础联系梁。 多跨的基础联系梁应该贯通布置。 CTL-X是承台梁,用软件里承台梁构件定义。 软件里基础联系梁遇承台提供了两种选择,如下图:
2013-06-27 15:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看