心晴 2014-04-11 15:55:41 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 752查看 2回答
基础梁遇承台基础锚固的问题
图纸设计为桩承台基础。图纸说明中对基础梁构造要求如下: (1)箍筋未注明时不设加密箍。 (2)纵筋锚入长度以柱,墙边计起,上下均为La。 (3)可从承台边50mm开始设箍筋。 按要求第(2)点所述,在千赢官网首页登录入口GGJ2013中要怎么设置才能实现?问题补充:我先按基础梁定义,结果上下纵筋都伸至承台边弯折。 再用框架梁定义,计算结果的锚固长度是1/2承台宽+0.5d。 都不能满足设计的要求。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-11 17:15:20
-
图纸设计为桩承台基础。图纸说明中对基础梁构造要求如下: (1)箍筋未注明时不设加密箍。 (2)纵筋锚入长度以柱,墙边计起,上下均为La。 (3)可从承台边50mm开始设箍筋。按要求第(2)点所述,在千赢官网首页登录入口GGJ2013中要怎么设置才能实现?
问题补充:
我先按基础梁定义,结果上下纵筋都伸至承台边弯折。再用框架梁定义,计算结果的锚固长度是1/2承台宽+0.5d。都不能满足设计的要求。
答:在计算设置中处理。15d不够,可以加到20d或更大。
2014-04-11 16:16:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看