    地下室顶板需要做钢管回顶,回顶的高度有6.6,应该套用定额的哪一条子目才使价格合适?本人试套用满堂红的脚手架,发现套出来的单价远远低于实际成本,求指导!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地下室顶板需要做钢管回顶,回顶的高度有6.6,应该套用定额的哪一条子目才使价格合适?本人试套用满堂红的脚手架,发现套出来的单价远远低于实际成本,求指导!

     

    你这个直接按实际补充吧,应该是只有满堂脚手架比较接近,但是你又亏,你试一下再加上满堂脚手架的层高增加费,看能不能行,如果还不行,就按实际用量补充一下吧。