Ronnie 2014-04-13 07:43:16 | 广东省 安装 | 10212查看 5回答
均压环和接地母线
如采用单独扁钢或圆钢明敷做均压环时,执行接地母线项目,那此位置还可以在计算等长的均压环项目吗,还是计算了接地母线就不能算均压环了问题补充:现场的情况是有的地方主筋只穿过柱子,在梁的地方没有主筋,均压环的规范对主筋规格有没有要求,在没有主筋的地方可不可以用梁内的细钢筋代替。如果此位置用扁钢或圆钢来连接,那计算了接地母线后还可以重复计算均压环吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:如果不用圈梁钢筋而单独采用圆钢、扁钢做明敷均压环,套用户内的接地母线敷设子母。已经用圆钢、扁钢做了明敷均压环,则此位置不可以在计算等长的均压环项目了。
均压环的引下点不是所有的柱子主筋都与圈梁或均压环连接的。它是根据设计的引下点做的,柱子没有主筋引下点也不会设计在此位置,所以不需要计算。如引下点出却无主筋,应该单独敷设引下线,计算其工程量。
2014-04-13 08:16:21
-
用接地母线计算后就不能用均压环子目了。
均压环子目是按离去圈梁(梁)中主筋跨接编制的。
2014-04-13 07:49:19
-
计算了接地母线,不能再计算均压环。单独用扁钢或圆钢明敷做均压环时,直径套接地母线项目即可。
2014-04-13 07:57:13
-
1.计算接地母线后,就不能计算均压环子目了。
2.均压环子目是按利用圈梁内的主筋(或钢筋)用短圆钢跨接焊接编制的,子目内有短圆钢,不得另行计算接地母线。
2014-04-13 08:25:36
-
需要单独计算均压坏的,因为不是所有的工程都需要均压坏,而且均压坏和接地母线本身就不太一样
2014-04-13 07:53:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看