小薇 2014-04-13 17:10:13 | 江苏省 安装 | 874查看 4回答
防雷接地问题
如图:1、桩头所有钢筋用-40X4镀锌扁钢环箍焊连,这个工程量怎么算?是不是桩的周长+7m-桩直径?那么数量是几个?是不是有引下线的柱子的桩才需要计算,还是说圈梁线经过的才需要计算? 2、结构柱内二根接地主筋应与桩头扁钢环箍及基础承台底板主筋焊连,这个是怎么连接的?是不是要算两个跨接处?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、桩头所有钢筋用-40X4镀锌扁钢环箍焊连,这个工程量是钢筋的周长,数量是有引下线的柱子的桩才需要计算。
2、结构柱内二根接地主筋应与桩头扁钢环箍及基础承台底板主筋焊连,是要算两个跨接处。
2014-04-14 09:47:06
-
如图:1、桩头所有钢筋用-40X4镀锌扁钢环箍焊连,这个工程量(长度)=(桩的半径-40)*2*π,数量是有引下线的柱子的桩才需要计算。
2、结构柱内二根接地主筋应与桩头扁钢环箍及基础承台底板主筋焊连,这个是“采用扁钢”连接的,是要算两个跨接处。
2014-04-13 17:20:21
-
1、只有接地引下线的桩再有这个扁钢连接的。
2、这一点不用计算,在利用柱主筋接地引下线的长度中算到这个标高就行了。
2014-04-13 17:15:18
-
-40*4鍍锌扁钢要单独计算长度套相应子目,利用柱主筋作引下线的单独计算长度套相应子目,桩头筋与承台筋连为跨接套跨接子目。
2014-04-13 20:14:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看