yaya1314 2014-04-14 15:28:41 | 北京市 安装 | 5381查看 4回答
卫生间内给水管道需不需要做防结露?
卫生间内给排水等管道需不需要做防结露?f防结露是在什么情况下发生?什么样的情况需要?有采暖房间或无采暖房间?如果设计说明上要求吊顶内做防结露保温是否要计算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间内给水管道不需要做防结露.
2014-04-14 15:29:53
-
已采纳
卫生间内给排水等管道需不需要做防结露?f
给水管做,排水管不需要;
防结露是在什么情况下发生?
夏天
什么样的情况需要?有采暖房间或无采暖房间?如果设计说明上要求吊顶内做防结露保温是否要计算?
北方给水管做保温一是防止结露,二是防冻。
2014-04-14 15:32:20
-
已采纳
生间内给排水等管道需不需要做防结露?f防结露是在什么情况下发生?什么样的情况需要?有采暖房间或无采暖房间?如果设计说明上要求吊顶内做防结露保温是否要计算?
答:
1、如果暗埋在墙内或楼板内,则无需做防结露;如是明装,则热水管、排水管无需做防结露,给水管则有做做防结露的必要性。
2、防结露是在管内传输介质与周围环境温差较大、管材材质比热系数较低且可能在管道外壁产生凝结水珠(滴)时发生。当发生结露时产生的水珠滴落到室内天花板或地面时发生损坏天花或影响卫生间地面正常使用时,则须对明装在天花内的给水管做防结露处理,这时无论是否是采暖或无采暖房间,只要管道经过这些房间且存在结露的可能性,均需要做防结露处理。
3、如果设计说明要求吊顶内做防结露保温,当然要计算相应保温工程量。工程量须按保温材质、壁厚等结合工程量清单或定额不同计算规则计算。
3、
2014-04-14 15:55:58
-
卫生间本来就不怕结露,如果管道在走廊、或者楼梯间什么的,就要做防结露了,否则夏天管道会结露滴水,很麻烦。
2019-06-25 13:26:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看