湖南2006定额框架结构,KL L 板,砼 模板
湖南2006定额框架结构##### KL L 板#######KL、L、板整体现浇###########################请问:1、套砼定额时,是将KL、L、板一起套有梁板定额,还是KL套单梁连续梁定额,L与板一起套有梁板定额? ###############2、套模板定额时,是将KL、L、板一起套有梁板定额,还是KL套单梁连续梁定额,L与板一起套有梁板定额? ##################3、定额说明中有这么一句话:“支模高度计算应符合以下规定:㈡、有梁板(不包括整浇一起的框架梁、单包括整浇一起的其他梁)、平板支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至上层楼面;楼层按层高。㈢、单独的梁(包括框架梁)支模高度计算:首层按室外地坪(地下室按室内地坪)至梁底;楼层按楼板面(或梁面)至梁底。” 这句话是否说明KL不属于有梁板的一部分,KL不应套有梁板的相关定额? 望不吝赐教!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 、套定额时KL、L、和板套有梁板定额,单梁和连系梁按单梁和连系梁相应定额,2、第三个问题,这是模板超高说明,模板合在一起按有梁板执行,因为超高按梁底高度计,模板超高分开套