teando 2014-04-15 14:26:43 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 619查看 5回答
这种梁要怎么定义呢
请教老师,这是地下室基坑围护工程的梁,钢筋信息如图,这样定义对吗?正确做法是怎么呢?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-15 14:31:05
-
可以的只要你将梁绘制上去,钢筋不漏项就行。
2014-04-15 16:43:31
-
你的定义完全正确
2014-04-15 21:46:58
-
个人以为这种梁自己手算一下就行
我觉得冠梁不是框架梁,因为冠梁两端部不需要锚固,直过去就可以
2014-04-15 14:32:53
-
这个其实就是一个普通的梁把它放倒的形式,如果只考虑计算钢筋和混凝土方量,可以设置成梁高900、梁宽600。上部通长筋:7C25;下部通长筋:7C25,-----------------注意:这4根22的钢筋就相当于一般梁的上部非通长筋,不过要考虑一下它的长度是否符合跨度的1/4,如果不行就在编辑钢筋里面输入吧,好像目前千赢官网首页登录入口还没有更好的计算方法。这个梁和普通的梁的受力方式不一样,它承受的应该是横向土的推力。
2014-04-15 15:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看