alv3hao 2014-04-16 08:49:52 | 河北省 安装 | 1940查看 4回答
刚性防水套管在什么情况下使用,分有地下室和没有地下室吗,例如,一般的砖混或者框架结构没有地下室,再设
刚性防水套管在什么情况下使用,分有地下室和没有地下室吗,例如,一般的砖混或者框架结构没有地下室,再设计说明中没有说给排水管道需要刚性防水套管,还需要计入吗问题补充:有什么规范说在什么情况下需要设置刚性防水套管吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
刚性防水套管一般在管道穿地下室墙体或基础时以及管道穿水池壁的情况下使用,不分有地下室和没有地下室,主要需要就要设置。
例如,一般的砖混或者框架结构没有地下室,再设计说明中没有说给排水管道需要刚性防水套管,这个不需要。
2014-04-16 08:54:37
-
一是根据设计要求,二是根据规范,规范要求刚性防水套管不分砖混或是砼结构,但是有时也要根据现场的实际操作情况而定
如果设计没有要求,而规范有要求的话需要做签证
2014-04-16 08:55:17
-
这不是咱们在这里讨论确定的,必须看图纸上的标注选择。
2014-04-16 08:53:16
-
通常是外墙和屋面需要做刚性防水套管,包括地下室外墙,因为只有这些地方才有防水的必要。
2014-04-16 10:14:53