10****@qq.com 2014-04-16 13:17:46 | 江苏省 安装 | 956查看 8回答
照明回路,管内穿线问题
如下图,三联单控开关的照明回路,ABCDEFI代表管长度。BV-3X2.5请问,BV-2.5的线长度应该为多少??好像图纸上有的地方标4根不对。。。。。不会的别回答哦。。刚才我提问了,居然有人回答全是3根线。我很无语。。。进开关至少1根火线,3根控制线,I就4根了吧。求高手
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如下图,三联单控开关的照明回路,ABCDEFI代表管长度。BV-3X2.5请问,BV-2.5的线长度应该为多少??好像图纸上有的地方标4根不对。。。。。不会的别回答哦。。刚才我提问了,居然有人回答全是3根线。我很无语。。。进开关至少1根火线,3根控制线,I就4根了吧。求高手
我不知道你具体有什么困惑,不过按现场施工、定额计量规则及你的图纸,我们确实就是这样做的,毫无疑问。
你好,为了便于计算,在计算管道的时候,就应该区分穿线不同数量的管道,比如都是用20的管,有的是穿3根线,有的是穿4根线,尽量区分开,这样计算完管道就很容易计算穿线工程量。
假设你所给的图都是穿管20的,则我会如下列项:
照明灯具
一、PVC20管():A+B+C+D+E。
二、PVC20管:F+G+H。
照明开关
三、PVC20管:I+(2.9[层高]-1.3[插座安装高度]+0.1[伸入顶板中心高度])
计算穿线工程量,假设都是BV2.5则:一*3+二*4+三*4。
注意,上述工程量在不考虑预留的情况下就是这样的。
2014-04-16 13:23:05
-
BV-2.5MM2=(A+B+C+D+E+F+G+H+I)*3+F+G+H+I+开关的高度(楼层高度-1.3m)
2014-04-16 14:19:57
-
我见到的图纸都是开关到第一个灯是4根,其他都是三根,所以长度应该是3*(A+B+C+D+E+F+G+H)+4*I,如果你得图纸经过了审核确认这样没有问题,那就长度是3*(A+B+C+D+E)+4*(F+G+H+I)
2014-04-16 13:31:01
-
目测 电源G左侧灯具接入 既GH为1控制线1火1零1地为4根 如图所示F为2控制线1零1地 I为1火3控制线 其余皆为为火零地*1
2014-04-16 15:50:43
-
你好:只有H、I是四根线其余均是三根线。G、H四根线是错误的。
2014-04-16 16:24:22
-
由你图可见,电源由G与H相交处灯具右侧引入,并且没有引出电源至其他房间,开关为三开。据此条件分析线路。I段为开关控制线,需一根火线,三根灯具控制线,为4根。ABCDEGH为灯具接线均为一根控制线,一根零线,一根地线,为3根。F段需增加一根ABC段控制线,为4根线。所以电线长度为IF*4+ABCDEGH*3。分析完毕。
2014-04-16 16:33:43
-
根据你提供上图,电源由G与H相交处灯具右侧引入,并且没有引出电源至其他房间,开关为三开。据此条件分析线路。I段为灯具控制线,需一根地线,三根灯具控制线,为4根。ABCDEGH为灯具接线均为一根控制线,一根零线,一根地线,为3根。F段需增加一根ABC段控制线,为4根线。所以电线长度为IF*4+ABCDEGH*3。
2014-04-17 07:33:35
-
I是4根,F是3根,其余2根。但是你的电源是从哪里引入的呢?图上看不清楚
2014-04-19 20:17:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看