排水沟在现浇板上怎么设置?
工程是地下室负二层,基础层用的筏板可以布置排水沟,排水沟是用集水坑设置的,负二层板也需要布置排水沟,但集水坑设置的排水沟只能在筏板上布置,请问老师负二层板的排水沟要怎么设置??(如果负二层板用的筏板来设置的话计算模板时底面模板是不计算的)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
工程是地下室负二层,基础层用的筏板可以布置排水沟,排水沟是用集水坑设置的,负二层板也需要布置排水沟,但集水坑设置的排水沟只能在筏板上布置,请问老师负二层板的排水沟要怎么设置??(如果负二层板用的筏板来设置的话计算模板时底面模板是不计算的
——:可以借用筏板基础绘制的
筏板的底模板面积你可以借用筏板基础的投影面
2014-04-17 15:22:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看