逝水无痕 2014-04-18 16:34:45 | 江苏省 安装 | 4116查看 4回答
双电源切换箱的线路疑问
如系统图所示ALE14 是双电源切换箱,其中WE1回路是NHBV-4x2.5 CT JDG25 WC.CC,这个回路是不是平时的照明,在同一个回路行有NHBV-4x1.5 JDG20 FC(强制点亮)。1,这个回路是不是有两种规格的管子从配电箱出来,一个是JDG25另一个是JDG20,管子里面穿各自的线都进入同一个开关和灯具。就是说从配电箱出来这个回路有两根管子,回路上的每个开关和灯具对应两根管子和线,对吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不是。
WE1回路是NHBV-4x2.5 CT JDG25 WC.CC,这个回路是应急照明线路(含平时照明火线、强启火线、零线、接地线)。用单联双控开关控制。
NHBV-4x1.5 JDG20 FC(强制点亮),这个回路是消防控制室至双电源切换照明箱的控制线路,火灾时,对照明箱进行强切,由消防模块自动控制E201-32接触器合上,对应急照明(强启火线)供电。(注:1.5mm2截面积的电线是不能做照明线的容量不够。)
2014-04-18 17:46:36
-
这是单独的两套线路,单独敷设
2014-04-18 16:48:50
-
就是说从配电箱出来这个回路有两根管子,回路上的每个开关和灯具对应两根管子和线
就是这样的。
2014-04-18 17:10:15
-
你的理解不对,不是两个回路到灯具开关的,只有WE1到。下面的回来只是到配电箱系统图中那个强制点亮的控制器模块。
强电平面图中一般都没有设计出这个模块位置的,有些人说因为这部分工程量属于消防电,不属于强电。
我个人做预算都是把它放在强电里的,工程量估算。
2014-04-18 17:30:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看