• 135°弯钩设置是否合理

    我们去甲方对量,甲方要求135°弯钩设置由11.9D改为9.5D 请问各位高手这么做是否合理及原因,我用的是11G图集 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 去甲方对量,甲方要求135°弯钩设置由11.9D改为9.5D 请问各位高手这么做是否合理及原因,我用的是11G图集

    应该据理以争。

    甲方的说法不合理的。

    2014-04-19 21:41:25 

  • 我们去甲方对量,甲方要求135°弯钩设置由11.9D改为9.5D 。这么做是不合理的,只能说甲方不懂规范而已。

    2014-04-19 17:29:51 

  • 查看一下设计图纸,抗震与非抗震。

    11G

    2014-04-19 17:31:13 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看