一颗树 2014-04-20 08:58:07 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
负筋与马凳筋问题
老师: ①:给我一张板的平法标注图,我怎么样在图中看出马凳筋与温度筋的信息,它们在图中怎么样标注?②:一块板中,长方形的,三个面有负筋,为什么图中的第四个面没有负筋,那它们怎么样搭接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
①:给我一张板的平法标注图,我怎么样在图中看出马凳筋与温度筋的信息,它们在图中怎么样标注?②:一块板中,长方形的,三个面有负筋,为什么图中的第四个面没有负筋,那它们怎么样搭接?
1、在板的平法标注图中,一般是没有马登筋信息的,是自已根据板中钢筋直径的大小,自已确定马登筋用什么规格和间距,以保证能保证钢筋不变形为目的。或是在放工方案中有要求的按施工方案要求去做。温度筋一般在板钢筋中只表示出钢筋规格及间距,根据位置及结构设计说明判断。2、一块板中,长方形的,三个面有负筋,第四个面没有负筋,可以直接把温度筋延长到支座,另外没有钢筋时,看这个端部是否为悬挑,如果悬挑可以没有负筋,如果有支座应有负筋,应和设计联系是否是漏掉或其他原因。
2014-04-20 10:23:14
-
1、马凳筋图纸中不做标注、也不许说明,只要板中有面筋就必须布置马凳筋。
2、图纸中什么部位布置负筋与否,需要去问设计人的,这厮设计人结构验算的结果。
2014-04-20 09:02:44
-
马凳筋是措施钢筋,如果图纸没有说明就按1000*1000布置(钢筋型号同受力筋或大于) 温度筋一般在说明里面,总说明或板说明里面 温度筋与负筋的搭接长度是150
2014-04-20 19:54:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看