• 请问现在层高6米,吊顶4.5m, 安装10筒灯及2装饰吊灯,开关3个距地面1.3m。我这个计算式对吗

    配电箱安装距地面1.5m 敷设方式是ACC/WC (6-1.5)+水平方向长度+(6-4.5)*12+(6-1.3)*3。这个安装方式,灯具的接线盒是放在那里呢?请详细解答下吧。

    问题补充:敷设方式为完整的为 MR/PC16-ACC/WC。 吊顶以上是穿同质管子还是金属软管呢?定额是套吊棚内敷设吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暗敷在不上人天棚内。 设计是这样标注的。是在 在吊顶内

    2014-04-20 19:29:16 

  • 配电箱安装距地面1.5m 敷设方式是ACC/WC (6-1.5)+水平方向长度+(6-4.5)*12+(6-1.3)*3。这个安装方式,灯具的接线盒是放在 天棚板上的;

    2014-04-20 11:27:11 

  • 配电箱安装距地面1.5m 敷设方式是ACC/WC ,线路敷设方式为ACC/WC沿吊顶内/墙面暗敷设。

    计算式应该是:(4.5-1.5+0.2“为进入吊顶尺寸”)+水平方向长度+【(6-4.5)*12】“此项不应计算”+(4.5-1.3+0.2)*3。

    这个安装方式,灯具的接线盒是放在“吊顶内”。

    2014-04-20 12:33:45 

  • 你好:棚面高度4.5米,主龙骨应在4.7米,棚内水平配管在4.7米处,配电箱到棚内立管为4.7-1.5=3.2。接线盒口与棚面平,有立管0.2米,开关4.7-1.3=3.4米。

    计算:(4.7-1.5)+(4.7-1.3)*3+水平长度+灯位盒的立管数量*0.2(立管数量已实际发生计)。

    2014-04-20 16:39:38 