求助消防水系统按静水压力竖向分区的选用管材的问题!谢谢!
求助消防水系统按静水压力竖向分区的选用管材的问题,最近在算一个消防水的量,图一为系统图的一部分,图二、三分别为设计说明里面的分区说明及选用材料。但是我不怎么清楚是高区部分压力大,需要使用加厚钢管还是低区部分压力大,需要使用加厚钢管?另外,如图三所写的第二区供水主干立管使用加厚钢管,那请问加厚部分是所有的消防环管及向上引出的DN100的立管吗?谢谢了!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
4楼以下为高压区,采用加厚管道,4楼以上为低压区采用普通钢管。
2014-04-29 12:59:34
-
水的静压:10米高的水基本为1.0MPa, 由此可以看出底部钢管所受的压力。
2014-04-29 13:02:01
-
高区部分压力大,需要使用加厚钢管(仅限主干立管),低区部分压力小,需要使用普通管 。
如图三所写的第二区供水主干立管使用加厚钢管,加厚部分是1——4层两根立管及4——5层之间的消防环管。
高区、低区主要是以分区位置高低来区分的。系统说明上写了-3层到3层为低区(第一区)。第二区是高区,但说明C(红字)明确说明“各区支立管采用内外壁热镀锌管,卡箍连接”说明支立管是普通镀锌管。
2014-04-29 13:03:55
-
从图上看4楼以上是第二区是高区用加厚镀锌钢管,-3至3层是一区是低区。
2014-04-29 14:39:27