ni 2014-04-30 09:32:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1313查看 2回答
剪力墙和梁的问题
1.剪力墙和梁接触 分以墙和暗柱 软件默认的是暗柱 把它改为以墙 但下面剪力墙的边都有暗柱的情况下-还是按暗柱按锚固 是否正确 2..CAD识别LL如果把它识别连梁 侧面钢筋识别总默认有,如果把侧面筋去掉,剪力墙三维效果 如图 -像这种情况需要侧面钢筋吗 注(连接的两边都是暗柱没有剪力墙 难道连梁里面有水平筋)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、剪力墙端都应该由暗柱的,连梁与案主接触就行了,框架梁需要到暗柱上的。
2、连梁的侧面筋就是两边墙的水平筋通过,图纸上有特殊标注的按图示输入计算。
2014-04-30 09:46:47
-
连梁必须要有水平筋的,剪力墙必须完全覆盖暗柱,建议你多看看11G101图集有关节点锚固的做法,2013版本可以设置梁以墙为支座,如果可以直接设置直锚的。当支座不够直锚时才改为弯猫
2014-04-30 10:26:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看