人生若只如初见 2014-04-30 11:03:35 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 625查看 6回答
两根梁长度,截面大小,原位标注一模一样,可钢筋计算结果不一样
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-30 16:39:56
-
可以看看识别梁时的支坐
2014-04-30 11:12:30
-
两根梁长度,截面大小,原位标注一模一样,可钢筋计算结果不一样 应该是 相关联的构件--柱子等梁的支撑构件 不同德的关系;
2014-04-30 11:07:21
-
你的这两个梁的支座是不一样的,你仔细看下,左边这个是以暗柱(剪力墙)为支座的,右边那个有道梁,是以梁为支座的。如果没有这个梁,计算结果是一样的。
2014-04-30 12:08:27
-
首先你看看你的箍筋有大问题,其它的钢筋16的也有点问题,看一下他们的计算公式,相信你会懂的。也可能是多的那根与次梁相交箍筋加密了,另一根没有。
2014-04-30 12:15:50
-
详细比较两个图,你的右支座是不一样的,一个A3是100,一个A3是500,说明两个的暗柱或柱长度不一样,暗柱长度不一样,箍筋根数也就不一样了,主筋锚固值也就不同了。
2014-04-30 14:03:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看