himetsuki 2014-05-06 15:50:53 | 江苏省 安装 | 1962查看 2回答
一些安装相近定额的 套用条件 和 区别
第一,我想问下 最常见的电工套管 PVC20的 一根3.3米 一捆100m的 公元的 用弹簧弯管 用直节涂胶连接的管子 我一直套用的是刚性阻燃管 最近发现有人套硬质和半硬质定额 就有点不懂了 这些定额具体在哪些情况下套用 这个问题我也问过造价处了 给了一个模棱两可的答案 为:如果是套接,用弹簧管弯管的,套半硬塑料管。如果是胶接,管件连接的,套刚性阻燃管。 我自己查阅的资料也告诉我是应该套刚性的,这里问问就是大家常用的PVC电工套管 正确的应该套那种,其他的都什么管子才套。 第二,就是 有端子接线、无端子接线、(焊铜端子、压铜端子)还有干包式电缆头到底应该怎样区分,在清单下基本又是和哪个定额在一起的,这个问题纠结了我很长时间,查了相关资料,越查就越混乱。针对目前我们常用的地方 我想着重问下下列情形应该套哪种定额 1,在大型配电箱里,电缆套了干包式电缆头,还需要套端子接线或压铜端子么?具体应该套哪个?是有端子还是无端子 ?2.在配管清单下 是否和刚性阻燃套管一起在配管清单下再套一些有端子和无端子接线,因为资料说 接灯头线 装开关、插座 也包含端子接线,为了以后复杂就直接套在这个子母下, 还有小型照明配电箱PZ30的这种里面都是空开 连着照明空调插座回路的这种 有人也说需要套无端子接线,不知道要不要, 有端子和无端子 区别在于有线鼻子和无线鼻子等等 希望有经验的具体说说这些区别,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
本册"配管、配线"章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行"半硬质阻燃管暗敷设"?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,耐酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。 上述提到的PVC管套用定额问题,应根据其具体材质、施工方法选用相应定额。 “电缆敷设”定额中“截面面积”是指“单芯截面”还是“多芯截面”?电缆敷设中接线端是否套用“压铜接线端子”定额? 1、“电缆敷设”的“截面面积”和般指电缆最粗一芯的截面面积,即“单芯截面”的面积。 2、电缆敷设是的接线端套用“中间电缆头制作”和“终端电缆头制作”。 28、焊、压接线端子定额中是否包括端子接线? 答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。
2014-05-06 16:14:11
-
回复:这个问题我们这里有官方的解释:截图给你参考:
在我们这里,执行刚性阻燃管是没有争议的。
第二,就是 有端子接线、无端子接线、(焊铜端子、压铜端子)还有干包式电缆头到底应该怎样区分,在清单下基本又是和哪个定额在一起的,这个问题纠结了我很长时间,查了相关资料,越查就越混乱。针对目前我们常用的地方 我想着重问下下列情形应该套哪种定额 1,在大型配电箱里,电缆套了干包式电缆头,还需要套端子接线或压铜端子么?具体应该套哪个?是有端子还是无端子 ?
回复:在大型配电箱里,电缆套了干包式电缆头,不需要套端子接线或压铜端子。官方解释见截图:
2.在配管清单下 是否和刚性阻燃套管一起在配管清单下再套一些有端子和无端子接线,因为资料说 接灯头线 装开关、插座 也包含端子接线,为了以后复杂就直接套在这个子母下, 还有小型照明配电箱PZ30的这种里面都是空开 连着照明空调插座回路的这种 有人也说需要套无端子接线,不知道要不要, 有端子和无端子 区别在于有线鼻子和无线鼻子等等 希望有经验的具体说说这些区别,谢谢
回复:在配管清单下,是否需要套用端子接线,只有和配电箱连接的才可以套用,其他的不得套用。在配电箱的出线中,一般照明回路,直接插到空开里面紧固的是无端子接线;用铜鼻子压的是有端子接线。
2014-05-06 17:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看