-
给我一支烟 2014-05-06 16:03:50 | 山东省 安装算量GQI | 4244查看 3回答
风机盘管的问题
1、风机盘管连接动力线是到哪个位置(电气与通风是两个单位干的),电气单位的预留管是到哪里? 2、风机盘管设温控器和三速转换开关是不是就是远程控制风口开关闭和的?这个两个东东在图纸上找不到 3、图3、4风机盘管连接支管怎么计算? 4、能否讲解一下:风机盘管都需要需要算哪些?套那些定额?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、风机盘管连接动力线是到哪个位置(电气与通风是两个单位干的),电气单位的预留管是到哪里?
回复:电气和空调两个单位干,没有明确的规定说必须界限到哪里;风机盘管包含两部分线,一部分是电源,一般需要接到风机的小接线盒内,另一部分是风机盘管到三速开关;至于两家施工单位如何界定范围,可以相互协商,约定不重复布线即可;
2、风机盘管设温控器和三速转换开关是不是就是远程控制风口开关闭和的?这个两个东东在图纸上找不到
回复:风机盘管设带温控器的三速开关,二者不是控制风口开关闭合的,而是控制电动二通阀的开启程度,从而控制空调循环水的流量,来达到调节温度的;
3、图3、4风机盘管连接支管怎么计算?
回复:风机盘管的支管计算,一部分是水平长度,另一部分是立管长度(即风机盘管与主管道的高差);供回水上边的阀门、软管、过滤器等按风机盘管安装大样图点个数;冷凝水管计算的时候在与盘管脱水盘连接处需要计算一段塑料软件,长度可按100-150mm计算;
4、能否讲解一下:风机盘管都需要需要算哪些?套那些定额?
回复:需要计算的参照回复3,定额一般有专门的子目,金属软管、过滤器没有子目的,执行第八册螺纹阀门安装子目,修改主材名称即可;
有问题可以继续联系。
2014-05-06 16:58:56
-
截图一、二,这是电气图纸,图纸上所有的东西都是电工完成(包括调速开关),只有风机盘管不是电工安装。
截图四,这是暖通图纸,风机盘管是水暖工安装的。
2014-05-07 08:57:36
-
1、风机盘管连接动力线是到哪个位置(电气与通风是两个单位干的),电气单位的预留管是到哪里?
一般电气专业预留到插座或接线盒处,剩余的通风空调进行安装,你们有约定的,肯定是约定优先,没有严格的要求的。
2、风机盘管设温控器和三速转换开关是不是就是远程控制风口开关闭和的?这个两个东东在图纸上找不到
不是远程的,是室内的末端的,方便控制室内温度,和调节风机盘管转速的,类似我们电扇的开关似的,这个都是说明上注明,图纸很少有设计的。
3、图3、4风机盘管连接支管怎么计算?
当然要计算的,
4、能否讲解一下:风机盘管都需要需要算哪些?套那些定额?
风机盘管计算时有如下东西,风机盘管本身安装,供回风口安装,两个支管上阀门安装,回水管支管上过滤器安装,供回水支管上金属软接安装,三速开关和温控器安装,基本就这些。
2014-05-06 16:16:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看