64****@qq.com 2013-06-06 22:16:49 | 四川省 计价软件GBQ4.0 | 3515查看 2回答
地下室脚手架工程为什么套了综合脚手架外还套了满堂脚手架基本层,和满堂脚手架增加层
如题:地下室脚手架工程为什么套了综合脚手架外还套了满堂脚手架基本层,和满堂脚手架增加层三个定额子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如题:地下室脚手架工程为什么套了综合脚手架外还套了满堂脚手架基本层,和满堂脚手架增加层三个定额子目? 综合脚手架只用于层高3.6m以内主体结构及相应的砌体及抹灰。 当层高超过3.6m时,顶棚装饰要增加满堂脚手架项,5.2m以内计算一次基本层,每增加1.2m计算一次增加层(尾数不足0.6m不计)。顶棚不抹灰时,内墙抹灰按里脚手架列项计算。(此时不得计算满堂脚手架费用) 结构超过3.6m时,模板工程有层高超高费,内含脚手架加高费用。不用另套子目。
2013-06-06 23:10:32
-
套用综合脚手架后,不在计算其他脚手架费用
2013-06-06 22:51:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看