aixiao0504 2014-05-08 17:08:48 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1238查看 2回答
框架柱纵筋长度
各位老师,你们好,有两个问题: 一、软件中框架柱纵筋计算公式为:层高-本层的露出长度-节点高+节点高-保护层+节点设置中的柱纵筋顶层弯折,7100-2847-450+450-35+15*d,但是我这个工程本层层高为7m啊,怎么出来个7.1m啊? 二:基础插筋中上层露出长度为Hn/3,6650/3,但是上层高度为7000啊,Hn若是算到梁底高,此处梁高450,Hn也应该是7000-450=6550?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:查看一下结构标高与建筑标高,即楼层设置中的首层标是多少。如果你的结构标高是不是0.1,那就是7.1了。
2014-05-08 17:44:56
-
你把楼层标高按图纸设置好,首层的底标高一般都是-0.10,如果首层的顶标高是7,那么软件计算的时候就会按照7.1计算。
2014-05-08 17:51:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看