太阳 2014-05-09 07:46:35 | 山东省 土建 | 1826查看 3回答
基础短柱筋设置问题
基础短柱,在属性里,插筋构造设置为插筋或纵筋锚固,结果都是错开搭接效果,怎么才能使短柱纵筋是齐的
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础中不存在独立的柱子,都是为楼层的柱子生根的。厨卫你上边楼层不布置柱子。
你想让基础中柱子单独计算,不予上层柱子关联,可以使用柱墩定义布置。
2014-05-09 07:56:10
-
“设置插筋”或“纵筋锚固”是私有属相。只有定义构件时设置好后再布置,设置的属性方有效。在绘图界面设置只对选择的构件有效。
如果构件已经布置了,全部选择后再修改属相设置“设置插筋”或“纵筋锚固”。
2014-05-09 07:59:51
-
你好:可以把竖筋在其它钢筋里直接输入长度,这样就可以处理好了。也可以把搭接错开率设置为100%
2014-05-09 07:48:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看