零 2014-05-09 16:17:10 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4109查看 2回答
双柱二阶独立基础顶部柱间配筋问题
双柱二阶独立基础,顶部柱间配筋X,Y方向的都为B12@200,我在软件中顶部柱间配筋处输入12B12@200/B12@200,我按软件的提示“根数+级别+直径+@+间距/级别+直径+@+间距,“/”前面表示纵向受力钢筋,“/”后面表示分布钢筋。”输的呀,画图计算后,钢筋三维看,顶部柱间钢筋完全不在上层基础截面尺寸内,短边方向是纵向,纵向是12跟,但长度不对,横向应该是5根才对,现在显示也是12根,请问这是怎么回事?求高手指点分析
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2014-05-09 18:19:06
-
你可以把纵横方向的尺寸在软件重新输入一次,你说有纵横方向可能和软件中默认的方向不一至。你可以看软件中默认的参数图中纵横方向和你认为的方向是否一致。
你把截面中的长度和高度两栏中数据换一下再看看。
2014-05-09 16:28:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看